请问下,两千平米的游泳馆,该用那种型号的灯?
体育场馆照明设计及检测标准中灯具安装高度较高的体育场馆,光源宜采用金属卤化物灯,也可采用LED灯。我看了下,用天正电气的灯都需要100多盞,请教下大家都用哪种灯?
推荐采用LED灯具,优点很多 我们做过一个场馆的维修改造,就是把金卤灯全部换成LED的 前几天看了一个纪录片,是说一个足球场的照明,采用了LED光源,除了正常的照明以外,还可以闪烁造气氛...这是金卤灯所不具备的~~
训练馆照度较低,有电视转播的场馆照度高 本帖最后由 dfeo38 于 2019-9-29 17:23 编辑
LED的优势在于寿命和快速点亮,劣势在显色数和高频闪烁。光效本身和金卤灯差距没有那么离谱。别迷信什么LED省电,那是和白炽灯比。
最后说一句,单灯大功率的LED性价比极低,能满足体育建筑GR标准的LED成本可以上天。 目前LED各厂的光效最高可以做到200lm/W,但是对应的,Ra和GR值低到惨不忍睹,基本只能用于室外泛光照明。而Ra和GR能接受的LED光效多在60~120lm/W,一般金卤灯的光效在80~110lm/W,所以所谓的省电是瞎扯的。
LED超过100W的灯具散热问题严重,且高温影响寿命,而金卤灯300W只算中功率。 LED灯 据说色衰很严重