二层商业,总建筑面积刚超3000平方米,上了喷淋和报警,没有其他消防负荷。小区有消防控制室,应急照明和疏散指示系统采用集中控制型集中电源。按照GB51309-2018,集中电源的供电应由本防火分区内的消防电源供电,但没有其他消防负荷,也无消防电源,从变电所单独引来一路电源,确实浪费。可否由本楼总配电箱给集中电源供电?
本楼总配电箱,放在哪里? 如果本建筑,有独立的配电间,可以,否则,应从变电所接专门的消防电源 树欲静而风不止 发表于 2019-9-26 08:36
如果本建筑,有独立的配电间,可以,否则,应从变电所接专门的消防电源
本建筑内要一个配电间,作为分配电室,消防电源从分配电室引出,依据是GB50016第10.1.6条的条文解释,对吧? 二点半太阳 发表于 2019-9-26 15:01
本建筑内要一个配电间,作为分配电室,消防电源从分配电室引出,依据是GB50016第10.1.6条的条文解释,对 ...
是的,这才是消防专用电源