mofei0312 发表于 2019-9-25 11:41:41

防火阀

请问所有280度防火阀都要电源?暖通不是这样提资的吧

树欲静而风不止 发表于 2019-9-25 16:35:30

常闭的,火灾情况下需要打开的阀,需配置电源

树欲静而风不止 发表于 2019-9-25 16:37:03

常开的,280度熔断关闭的阀,不需配置电源

kuaiing 发表于 2019-9-25 17:44:18

树欲静而风不止 发表于 2019-9-25 16:37
常开的,280度熔断关闭的阀,不需配置电源

问下树总,这个电源是消防24V电源还是风机配电箱配出的电源

树欲静而风不止 发表于 2019-9-26 08:33:01

kuaiing 发表于 2019-9-25 17:44
问下树总,这个电源是消防24V电源还是风机配电箱配出的电源

电源是消防24V电源

mofei0312 发表于 2019-9-27 09:22:05

但是我们的规范要求所有排烟阀都能在消控室开启、关闭,那暖设置这样的阀(常开的,280度熔断关闭的阀,不需配置电源)是不是不符合规范了呢

树欲静而风不止 发表于 2019-9-27 10:44:04

mofei0312 发表于 2019-9-27 09:22
但是我们的规范要求所有排烟阀都能在消控室开启、关闭,那暖设置这样的阀(常开的,280度熔断关闭的阀,不 ...

规范要求的是排烟阀,而不是防火阀

mofei0312 发表于 2019-9-27 11:18:44

本帖最后由 mofei0312 于 2019-9-27 12:31 编辑

暖通提资屋面排烟机房内,排烟风机和280度FDH阀(常开防火阀)联动,但是这个常开阀不要电源,所以我按暖通提资做了联动控制,但是没有电源线,被提出来没有电源

树欲静而风不止 发表于 2019-9-27 14:11:46

mofei0312 发表于 2019-9-27 11:18
暖通提资屋面排烟机房内,排烟风机和280度FDH阀(常开防火阀)联动,但是这个常开阀不要电源,所以我按暖通 ...

被提出来没有电源
哪个部门或人提出来的?

mofei0312 发表于 2019-9-29 17:31:50

对不起搞错了,是审图的提的,原来说的不是一个地方
页: [1]