土鸡瓦犬 发表于 2019-9-23 15:39:49

不到3000平办公楼

设了新风系统上不上火灾报警啊?

lcczaichd 发表于 2019-9-23 15:59:42

新风和火灾报警没关系,按火规8.4考虑设不设置火灾报警系统

树欲静而风不止 发表于 2019-9-23 16:27:13

看看有没有排烟系统?

土鸡瓦犬 发表于 2019-9-23 19:13:35

好的 各位大佬我就怕在电气规范以外有一条比如像这条:除本规范另有规定和不宜适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系 统,并宜采用自动喷水灭火系统:
3 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等;当然这条说不超3000平

x01oct 发表于 2019-9-23 20:21:17

土鸡瓦犬 发表于 2019-9-23 19:13
好的 各位大佬我就怕在电气规范以外有一条比如像这条:除本规范另有规定和不宜适用水保护或灭火的场所 ...

新风不算空气调节系统

看是否需要联动,如果有联动设备,就需要设FAS

树欲静而风不止 发表于 2019-9-25 09:01:50

现在很多这种情况:暖通采用集中空调,水专业就上喷淋,于是电就上火灾报警

chipy 发表于 2019-9-25 10:11:50

树欲静而风不止 发表于 2019-9-25 09:01
现在很多这种情况:暖通采用集中空调,水专业就上喷淋,于是电就上火灾报警

喷淋一定要上火灾报警系统么?

树欲静而风不止 发表于 2019-9-25 10:17:47

chipy 发表于 2019-9-25 10:11
喷淋一定要上火灾报警系统么?

不一定,不是必要条件,但不少设计上了

songxia_123 发表于 2021-8-10 14:50:58

办公超过3000平(没有联动)要做消防报警吗?就是办公适用建规的8.4.1.3条吗?