应急照明的线缆敷设
如题,1.疏散照明灯具的供电距离有要求吗(3.3.5 2.道路交通隧道内, 配接灯具的范围不宜超过 1000m;),A型厂家样本是250米以内。B型灯是不是不只是考虑压降还要考虑灵敏度校验。2.疏散照明A型灯,24V直流电源线可以和火灾报警共用线槽吗。 B型灯需要考虑灵敏度效验 可以和火灾报警共用线槽 疏散照明系统如果采用36V直流电源线和火灾报警共用线槽是要加隔板吗? songxia_123 发表于 2020-6-11 16:14
疏散照明系统如果采用36V直流电源线和火灾报警共用线槽是要加隔板吗?
36V和24V,没有什么影响,但从系统独立性来说,还是分开为好 36V和24V都是安全电压,算一个电压等级吗,因为火灾报警规范强条:不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有隔板分隔。 songxia_123 发表于 2020-6-11 16:52
36V和24V都是安全电压,算一个电压等级吗,因为火灾报警规范强条:不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管 ...
50V以下,可以同槽同管,规范上有 同意楼上大佬们的意见{:1_428:} 谢谢,民规:
8.3,5 除下列情况外,不同回路的线路不宜穿于同一根金属导管内:
1 标称电压为50V及以下的回路; ...
电压等级是一个等级就可以。