请问:公共建筑卫生间的防火阀如何动作?
有一小办公楼,二层,600平米,一二层上下相同的位置各设了一个卫生间。暖专业在每个卫生间棚上设了70度防火阀,请问:防火阀如何动作?和电气专业有关系吗? 通风温度高于70度,防火阀关闭 如果该建筑有火灾报警,就监测其动作信号,如果没有,不用管他 与消防无关的不用管吧 平时通风的我都不监视 70度熔断关闭,似乎是不输出电信号,所以我的fas都不接它 不用管的,但有时设备专业不动,非得给搞成电动的 同意下面楼的评论:通风温度高于70度,防火阀关闭 和报警没关系。再说了,火灾时,这种风机电源都断了,管它有何用? 估计暖通专业草木皆兵,凡是有风机,就设置防火阀,而不管前置条件。 纯为探讨:假设这栋楼内设有火灾自动报警系统,这个防火阀在火灾时需不需要联动关闭?我记得民规似乎有联动关闭通风系统的风管和空调机的要求,火规上倒是没有(除了气体灭火保护区域有此要求)。 liuex 发表于 2019-9-26 16:24纯为探讨:假设这栋楼内设有火灾自动报警系统,这个防火阀在火灾时需不需要联动关闭?我记得民规似乎有联动 ...
70度的阀,是自己关闭的,不是联动关闭的 liuex 发表于 2019-9-26 16:24
纯为探讨:假设这栋楼内设有火灾自动报警系统,这个防火阀在火灾时需不需要联动关闭?我记得民规似乎有联动 ...
接受阀自己动作信号后,联动关闭该区域的空调机 树欲静而风不止 发表于 2019-9-26 17:25
接受阀自己动作信号后,联动关闭该区域的空调机
个人理解,空调机的电源在火灾发生时由配电箱切除非消防电源模块切断,应该不需要防火阀的动作信号。另外卫生间此处的防火阀目的应该是防止火势通过排风机蔓延,70℃后自动关闭就好了,没必要再监控信号。所以我觉得6#、9#楼的意见比较科学。