火灾自动报警系统中,报警总线和联动总线是否有必要分开?
以前我画火灾自动报警系统,烟感手报和需要联动的点位都是串在一条总线上的,但是今天看到有将联动的点位单独总线的画法。请问大家这样画有什么好处,大家一般怎么画? 我们都是画一条总线上的 按照〈火规〉二者均可 基于总线原理,分开是完全完全完全没必要的! 合用或报警每回路均不>200点 联动或合用中联动每回路<l00点 可以分开,也可以不分开,看你怎么设计了 不需要分开,一条总线上总点数不超过200个,其中联动的点数不超过100个 FAS主机好像不提供~220V电源,DC24V电源应和总线一起敷设。与广播线同槽敷设中间设隔板时,分格尺寸不要太小,否则不方便线路检修。 国标大样图中手动控制线单独敷设不知是何道理。 看厂家样本,大部分厂家的总线是可以共用的,但是少数厂家有部分设备的总线是专用的,比如松江的楼层显示盘和联动控制器。 绝大多数是合用的 防火门监控总线可以和报警总线共管吗 合用回路没有问题,控制好点数就行。联动控制比较多的场所,探测和联动的平面会分开设计,这样图面比较清楚,管线可能会多一点 分开画报警和联动总线的话,报警总线可以不用穿金属管!报警总线量大,穿管量也很大,可以节省部分穿管成本