zhouke 发表于 2019-9-23 13:01:54

由本单位变电所专用回路供电下级配电箱总开关不必带保护功能。普通断路器上下级整定值差一级很难做到选择性动作。

x01oct 发表于 2019-9-23 17:10:39

带带王大锤 发表于 2019-9-23 00:03
如果QF1是变电所的低压出线开关,QF2是另一个单体建筑的低压进线开关,不同建筑的话难道不用断路器吗

你图上不是写一层照明箱么,我理解就是本建筑了

不同单体,我一般用同级的断路器
页: 1 [2]
查看完整版本: 关于电缆截面选择