树欲静而风不止 发表于 2019-9-18 09:18:50

PC管

住宅电气规范7.2.1条,要求PC管壁厚不小于2.0。
目前,现场反映,PC16,PC20的管子(常用),根本买不到2.0的壁厚。
大家有知道这种情况的吗?

blues2012 发表于 2019-9-18 09:56:20

规范要求PC20管壁厚2.0,应该是中型以上的管材,本来住宅高层居多,中型以上的管子怎么可能买不到壁厚2.0的呢?

树欲静而风不止 发表于 2019-9-18 10:33:42

blues2012 发表于 2019-9-18 09:56
规范要求PC20管壁厚2.0,应该是中型以上的管材,本来住宅高层居多,中型以上的管子怎么可能买不到壁厚2.0的 ...

1、20外径的中、重(没有轻型的)厚度分别为:1.25(中,允许差+0.3)、1.8(重,允许差+0.3)。
2、25外径的中、重(没有轻型的)厚度分别为:1.50(中,允许差+0.3)、1.9(重,允许差+0.3)。
3、32外径的轻、中、重厚度分别为:1.40(轻,允许差+0.3)、1.80(中,允许差+0.3)、2.4(重,允许差+0.3)。执行标准:JG/T3050-1998
网上查的,不知准不准

齐格斐 发表于 2019-9-18 10:58:02

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-34010-1-1.html
可以参考这个帖子。

890214 发表于 2019-9-18 10:58:58

沈阳地区PC16不允许使用。

树欲静而风不止 发表于 2019-9-18 11:12:53

齐格斐 发表于 2019-9-18 10:58
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-34010-1-1.html
可以参考这个帖子。

嗯,都忘记这个贴了

blues2012 发表于 2019-9-20 09:08:31

树欲静而风不止 发表于 2019-9-18 10:33
1、20外径的中、重(没有轻型的)厚度分别为:1.25(中,允许差+0.3)、1.8(重,允许差+0.3)。
2、25 ...

这本规范我看过,规范原文是不低于这些壁厚要求{:1_428:}

blues2012 发表于 2020-1-7 09:41:55

树欲静而风不止 发表于 2019-9-18 10:33
1、20外径的中、重(没有轻型的)厚度分别为:1.25(中,允许差+0.3)、1.8(重,允许差+0.3)。
2、25 ...

树总,这本规范我也看过,现在高层住宅规范跟这本已经冲突了,{:1_437:}。感谢指正{:1_425:}