关于一个回路多少个插座的讨论
今天看到施工单位一个图纸,一个回路10个电脑工位插座。一个回路给了40A空开,5KW。关于每个回路电脑工位不宜超过5个,是和漏电电流有关,还有什么其他的依据嘛,或者有具体规范限制? 不超过5个计算机,来自民规 一般回路不超10个 电脑正常漏电电流比较大,插座回路要求装设30mARCD,一个回路带的电脑数量太多会导致RCD误动作。 40A空开,得出多大的线缆,插座不好接 应该说,漏电电流与电脑台数无关。因为电脑的外部可导电部分绝缘是有要求的,也可以做的非常严格。可能是其开关电路,会导致漏电保护检测互感器磁化曲线改变,导致漏电保护动作。也就是,本来按照50赫兹设计的,检测一次30毫安的漏电流,当电流频率改变时,二次感应到的电流也会变化。E=fNΦm ; f=电流频率。电流大,影响会大一些。不过 5kW一个支路少许大了一些,6平方导线并联接法有些困难,采用T接也不是不可以。所以,一定规定一条支路不可以多少台电脑,也不一定科学。 台式电脑泄漏电流约3.5mA,故按民规不宜超过5台 一台办公电脑就是100多瓦,这开关给得也太大了。 〈民规〉10.7.9条 台式电脑功率300w左右,考虑需要系数,多台同时系数,40A大了 电脑属于绝缘加强型家用电器,其绝缘电阻应大于7兆欧,泄漏电流上限0.25毫安。电热器绝缘电阻2兆欧。如果,一般家用电器泄漏电流都在3.5~5mA,则根本无法采用300mA的所谓消防漏电保护了。 台式电脑泄漏电流参考值工业与民用建筑配电设计手册第四版l至2mA 第二版为3.5m A 按不动作系数0.5,一个回路七台无问题 谢谢各位大佬