卫生间金属门窗要不要联结等电位?
本帖最后由 最大主月 于 2019-9-16 08:29 编辑卫生间的入门、卫生间里面的隔断门、卫生间的窗子,要不要联结等电位?
理论上讲,卫生间所有金属部件都需要与等电位连接,这个示范图中都有。因为金属部件容易感生电动势。但是,实际上还没有做到这一步,因为需要各部门的配合。还有,金属门窗、水暖阀门、挂钩挂件,都不属于电气外部、外露可导电部分,如果有感生电动势产生,内阻抗也较大,对人体影响不是太严重。
所以,做到电气设备外部、外露可导电部分与等电位连接就可以了。 荣知事 发表于 2019-9-16 09:06
理论上讲,卫生间所有金属部件都需要与等电位连接,这个示范图中都有。因为金属部件容易感生电动势。但是, ...
1、金属水龙头应该属于“水暖阀门”中的一种吧?金属水龙头不需要联结等电位?
2、金属扶手、金属浴帘杆、金属毛巾架、金属浴巾架,这些应该属于“挂钩挂件”,也不需要联结等电位?
3、金属地漏要不要联结等电位? 要等电位,不过不是和LEB连接,做法类似15D503的P26和P27。