关于防雷接地做法
分享一下我们的防雷接地做法(混凝土屋面、混凝土柱子、承台预制桩基础):1、所有的柱内,两根主筋通长焊接, 作为电气筋;上端与女儿墙接闪带可靠焊接;下端与承台内钢筋可靠焊接
2、每层所有的梁内,两根主筋通长焊接, 作为电气筋;与柱子内电气筋可靠焊接
3、每层楼板钢筋网绑扎成3mx3m的网格,作为均压网
4、混凝土柱子上预埋接地钢板
个人觉得有些麻烦啊,大家都是怎么做的
1和4我这里也是差不多的做法,不过我们没画图,没您这个详细。如果只做防雷引下线的话,可不焊接。
2看高度的吧,45/60m以下的可以不做。
3是叫均压环么?均压环不是这意思,您这个看上去像等电位... 柱子鋼筋D大于等于10mm小于16mm時,应为4根 x01oct 发表于 2019-9-14 08:47
1和4我这里也是差不多的做法,不过我们没画图,没您这个详细。如果只做防雷引下线的话,可不焊接。
2看 ...
均压坏还是均压网那个我也不明白咋回事 带带王大锤 发表于 2019-9-14 22:55
均压坏还是均压网那个我也不明白咋回事
地面均压用的,基本可以认为是地面等电位。