电动挡烟垂壁和电动排烟窗的电源可否引自本层的应急照明双切箱。
电动挡烟垂壁和电动排烟窗的控制箱一般是单相的,功率又很小,是否有必要为了分类计量之类的原因,在每层分别设2个双切箱呢?大家去审图被提过没? 我有一个项目就是这么做的,正在送审,还没看到审图意见我的双切箱是给集中电源供电的双切箱 x01oct 发表于 2019-9-12 13:57
我有一个项目就是这么做的,正在送审,还没看到审图意见
我的双切箱是给集中电源供电的双切箱
对,就是指给应急照明集中电源供电的那个双切箱。 如果量不太大,互相影响有限,可以 完全可以,而且合理!