卫生间金属水龙头、马桶金属进水管(二者前面均是PPR水管)要接等电位么?
有的人说不接,说前面的PPR水管是塑料的不导电,管中的自来水也不导电,后面接的金属水龙头、马桶金属进水管就不需要接等电位了!又有人说:铝塑复合给水管、铜塑复合给水管等类型的管材尽管外表不导电,但是其接头配件、阀门、管道水表等外表均能带电,而管道内部往往是充满水,均能传递电位。所以卫生间内部有这些明露可触及的管道配件均应做好等电位联结。
好像都是专业人士说的,谁对谁错? 真相在哪里呀?真相在哪里! 哪位说自来水不导电了?
愿意接可以接,只是没地方接,自己打金属卡子接有点儿难看。
而且吧,马桶是瓷的...一般人也触不了电啊~~ x01oct 发表于 2019-9-10 13:26
哪位说自来水不导电了?
愿意接可以接,只是没地方接,自己打金属卡子接有点儿难看。
真听说过有人说自来水不导电,说什么自来水已经被水厂处理过了,比较纯净!
1、金属水龙头也要接等电位?那干脆换一个塑料水龙头得了!
2、马桶是瓷的,但有的卫生间用的是蹲便器,金属进水管靠墙而立,此时是不是必须接等电位?
不过塑料水龙头不太好装吧?
装的时候用工具一夹,那塑料不得被夹坏了? 最大主月 发表于 2019-9-10 13:39
真听说过有人说自来水不导电,说什么自来水已经被水厂处理过了,比较纯净!
1、金属水龙头也要接等电 ...
1.自来水有人说不导电你就信啊?你自己的知识涵盖不到这方面吗?
2.“金属水龙头也要接等电位?”谁说的?我没说啊,我上面只说您要是愿意接也可以接,没说金属水龙头要接。金属管要接,金属龙头我上面说了,没地方接,打卡子的话,难看。
3.金属立管要接,但是你家有金属立管么?你上面不是说是PPR的么? x01oct 发表于 2019-9-10 14:20
1.自来水有人说不导电你就信啊?你自己的知识涵盖不到这方面吗?
2.“金属水龙头也要接等电位?”谁 ...
难道金属水龙头因为“没地方接”或者“打卡子的话,难看”就可以不接? 最大主月 发表于 2019-9-10 14:36
难道金属水龙头因为“没地方接”或者“打卡子的话,难看”就可以不接?
参见3#回复第2行的前6个字 x01oct 发表于 2019-9-10 14:20
1.自来水有人说不导电你就信啊?你自己的知识涵盖不到这方面吗?
2.“金属水龙头也要接等电位?”谁 ...
塑料管接金属龙头等电位一般不是做金属龙头上,是在塑料管的出墙接头上,有专门的等电位接口接头,不用弄卡子。 本帖最后由 x01oct 于 2019-9-10 16:56 编辑
dfeo38 发表于 2019-9-10 16:30
塑料管接金属龙头等电位一般不是做金属龙头上,是在塑料管的出墙接头上,有专门的等电位接口接头,不用弄 ...
原来如此,首富家搜了一下,真的找到了~{:1_425:}~
虽然我个人觉得没啥用,但是还是谢谢了
确实长见识了