warssummer 发表于 2019-9-9 16:53:40

游泳池电位均衡线新老图集不一致

新图集是个网格,没有游泳池的标注,请问这个网格从哪里开始敷设?
老图集是在游泳池外围开始做矩形网格,一直做到距离游泳池2米的地方。

树欲静而风不止 发表于 2019-9-9 17:20:57

还真没有注意到这个差别

树欲静而风不止 发表于 2019-9-9 17:21:52

从2区需要做等电位连接看,应该按老图集做

x01oct 发表于 2019-9-9 17:30:20

本帖最后由 x01oct 于 2019-9-9 17:32 编辑

新图,左上角的图纸,不是很明确么??!!
红色的区域,包含2区

树欲静而风不止 发表于 2019-9-9 17:43:45

x01oct 发表于 2019-9-9 17:30
新图,左上角的图纸,不是很明确么??!!
红色的区域,包含2区

但图集又讲了个电加热单元才需要

x01oct 发表于 2019-9-9 17:45:56

树欲静而风不止 发表于 2019-9-9 17:43
但图集又讲了个电加热单元才需要

我感觉那句话的意思不是说设了电加热单元才需要,是说电加热单元要敷设在金属网格以下

gunflower 发表于 2019-9-10 09:48:26

x01oct 发表于 2019-9-9 17:30
新图,左上角的图纸,不是很明确么??!!
红色的区域,包含2区

我认为“红色的区域”(包括水池下方,1区、2区)都是利用“建筑物钢筋网“、“水池的钢筋”(图集上有的词);只有电加热单元才需加金属网格。

gunflower 发表于 2019-9-10 09:52:19

在旧图集上还有一句 附注3:在游泳池边地面下无钢筋时,应敷设电位均衡导线。

x01oct 发表于 2019-9-10 10:56:21

gunflower 发表于 2019-9-10 09:48
我认为“红色的区域”(包括水池下方,1区、2区)都是利用“建筑物钢筋网“、“水池的钢筋”(图集上有的 ...

我是这么想的,本来都用结构钢筋就行了,但是电加热单元无法设置在结构钢筋以下,所以就需要在上面再补一层