那这样的话,总配电箱的进线电缆是不是需要选耐火电缆?
我也做过这样的,相当于二次配电,电缆选的耐 ...
室外变电所埋地引来,不用耐火。地下室内的变电所桥架引来,采用耐火电缆。 二点半太阳 发表于 2019-9-6 17:17
室外变电所埋地引来,不用耐火。地下室内的变电所桥架引来,采用耐火电缆。
对对对,我是这样做的,我写的不够详细 树欲静而风不止 发表于 2019-9-4 09:40
关键看你这栋建筑有没有配电间
如果这个二类高层住宅只是独立的一栋建筑,没有地下室(只有楼梯间、电梯局部的地下室),也没有车库。也没有设置配电间,变电所柴油发电机房都在室外其余地方单独建设。这种情况下:
电源进户是不是应该考虑为:
进线一:居民用电
进线二(消防主):消防风机、消防电梯、消防电梯排污泵、应急照明用消防双切箱
进线三(消防备):消防风机、消防电梯、消防电梯排污泵、应急照明用消防双切箱
进线四(非消防主):公共照明
进线备(非消防主):公共照明
king331 发表于 2019-9-20 16:50
如果这个二类高层住宅只是独立的一栋建筑,没有地下室(只有楼梯间、电梯局部的地下室),也没有车库。也 ...
还有如果应急疏散做集中控制系统,那么应急照明配电箱或者应急照明集中电源的供电线路如何考虑?
消防电源:由消防双切箱引出
正常照明检测电源:由公共照明箱引出
king331 发表于 2019-9-20 16:50
如果这个二类高层住宅只是独立的一栋建筑,没有地下室(只有楼梯间、电梯局部的地下室),也没有车库。也 ...
非消防还需要供:普通电梯、景观照明 king331 发表于 2019-9-20 16:54
还有如果应急疏散做集中控制系统,那么应急照明配电箱或者应急照明集中电源的供电线路如何考虑?
消防电 ...
我刚被提了个强条,就是由公共照明箱引来的检测信号,审图老师说我消防设备由非消防电源引线,违反了强条。
我打电话去沟通,他说你要是想把这个强条去了,那我把其他强条加上....
我:那...不用了,谢谢您了~~
我现在就从集中电源的入口取信号了
x01oct 发表于 2019-9-21 18:58
我刚被提了个强条,就是由公共照明箱引来的检测信号,审图老师说我消防设备由非消防电源引线,违反了强条 ...
个人理解不太一样啊,
集中控制集中电源系统,
1.应急照明集中电源的供电电源由------消防双切箱供
2.应急照明集中电源的的正常照明监测信号-----引自本建筑非消防等级最高的公共照明电源箱
1和2都从消防电源箱引意义大吗 king331 发表于 2019-9-23 11:38
个人理解不太一样啊,
集中控制集中电源系统,
1.应急照明集中电源的供电电源由------消防双切箱供
我不知道啊,我从普通箱接了,结果来了个强条,还拒绝沟通。
我现在只好改掉
然后等徐华总的图集呗~~狼主也不先发个预览版给我瞅瞅~~