mofei0312 发表于 2019-9-2 16:39:56

审图可以多次的提“设计说明缺某某强条”问题吗

本帖最后由 mofei0312 于 2019-9-3 08:29 编辑

在条款国家及地方的主要相关规范、标准等里面,已经有这本规范了,只是没有在说明里把所有的强条条款都写上

swdswd 发表于 2019-9-2 18:07:34

图纸无法表达的应写入

kuaiing 发表于 2019-9-3 09:35:06

现在的设计说明变成强条汇编了{:1_428:}

mofei0312 发表于 2019-9-3 10:40:45

是的,就算图纸表达了,还是想要让你写的就会提

树欲静而风不止 发表于 2019-9-3 10:49:01

上次看了一个门房的图,还附了一张A1的补充强条{:1_428:}

mofei0312 发表于 2019-9-5 09:45:22

本帖最后由 mofei0312 于 2019-9-5 10:03 编辑

现在电气专业真的累,一个几千平米的多层建筑,电气可能要出近50张图纸,还要说被开强条就被开强条呢。和其他设备专业比,电气专业压力大啊。

ethan_fan 发表于 2019-9-5 09:53:54

完全没必要!现在有关的没关的强条都往说明写,真正指导施工的反而不多,已经偏离了设计意图了

kopen 发表于 2019-9-24 11:30:46

超规范的说明有啥用啊!

花椒 发表于 2019-9-24 13:10:08

还有与本专业相关的强条也要写设计说明里。。我是感动流涕啊。。{:1_431:}

theplayer12 发表于 2019-9-25 21:59:11

{:1_428:}图纸无法表达的应写入

azbe 发表于 2019-9-29 11:11:45

现在施工图审查,有些地方把经给念歪了

fly55555555 发表于 2019-9-30 12:40:16

随图纸送配套规范可以不,盖上出图章,说明里把规范罗列一下,反正也是抄,就当直接打印出来了

wenqi3276 发表于 2019-9-30 17:00:29

换位思考我觉得可以理解,毕竟人家要签字负责,而且是审查不是校对,审图的费用比设计的费用少多了,人家当然会对强条的执行情况重点看

路过_AK273 发表于 2020-12-16 10:33:24

图纸无法表达的强条应该写在设计说明中。

zhouke 发表于 2020-12-16 14:12:49

设计说明只需列出相关规范并按规范设计,无需列出规范条文。
页: [1] 2
查看完整版本: 审图可以多次的提“设计说明缺某某强条”问题吗