老年人照料设施应急照明问题
本帖最后由 wangguichao66 于 2019-9-1 17:31 编辑建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)10.3.2-2对于老年人照料设施、病房楼或手术部的避难间,不应低于 10.0 lx。
消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018
表3.2.5 老年人照料设施的地面水平最低照度不应低于10.0 lx。
请问各位高手:
(1)建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)10.3.2-1:对于疏散走道,不应低于 1.0 lx,那老年人照料设施是按照 1.0 lx还是10.0 lx?
(2)除了疏散走道和楼梯、前室、避难间等部位外,大家认为老年人照料设施还有哪些地方需要设应急照明?
本帖最后由 wangguichao66 于 2019-9-1 17:26 编辑
谢谢回复。
(1)按GB51309表3、2、5应为10乚X (1)按GB51309表3、2、5应为10乚X (1)按GB51309表3、2、5应为10乚X 除了疏散走道和楼梯、前室、避难间等部位外,大家认为老年人照料设施还有哪些地方需要设应急照明?
老年人照料设施的室内,也需要疏散照明 医疗用房应设备用照眀,居住用房.公共活动用房.公共生活辅助用房.保健用房宜设备用照明