哪位大佬知道什么规范有数据中心用电负荷需求系数
求一个数据中心用电负荷系数表,哪个规范有,低压冷水机组需求系数是不是0.8 规范和图集目前都没有 树欲静而风不止 发表于 2019-9-2 14:10规范和图集目前都没有
好的,感谢 数据中心行业,需求系数尽量不要像常规工业负荷那样去考虑,不适用,数据中心凸显的是灾备、冗余能力,一般情况下,单点故障不影响整个系统稳定性,要么就是N+1冗余(突出在线维护),要么就是2N。就拿2N系统变压器来说,一般情况下使用率不高于46%,当一侧回路出线故障,另一侧(变压器)要能带起下端全部负载,如果是海外想做认证的,同时系数必须考虑1,这个是uptinme数据中心认证行业的死规矩,这块说明一下,同时系数取1是为了选取油机cop功率,国外市电一般普遍没国内稳定,国外注重的是发电机侧能否在系统故障时带载≥12H。 lzpail 发表于 2019-9-9 09:47
数据中心行业,需求系数尽量不要像常规工业负荷那样去考虑,不适用,数据中心凸显的是灾备、冗余能力,一般 ...
哦,讲的很清晰。我前面那个项目是按照IT和动力负荷按照1.0的系数,照明和风机按照0.8的系数 IT系数按1,过能评时挺郁闷的!问要依据!