不过此人说这话还是吓我不轻! 本帖最后由 最大主月 于 2019-9-1 07:11 编辑
不过好像也不对!
你一只脚踩在卫生间里裸露的带电电线上(此带电电线已联结到卫生间等电位),另一只脚踩在卫生间外,这样会没危险???
本帖最后由 最大主月 于 2019-9-1 07:12 编辑
直接触电与跨步电压的区别------
比如,一个人在家中,一只脚不动,另一只脚向前跨步,踏上一根带220V的裸露电线。
请问,此人是直接触电挂掉呢还是说只是形成了低压跨步电压而安然无恙? 两脚之间人的身体与两脚之间的大地构成了并联电路。
220V时,人体电阻约为1900欧;此时,两脚之间大地的电阻是多少?
220V/1900欧=115.79MA 一般情况下,人体能够承受的安全电压为36伏,安全电流为10毫安。当人体电阻一定时,人体接触的电压越高,通过人体的电流就越大,对人体的损害也就越严重。安全电流又称安全流量或允许持续电流,人体安全电流即通过人体电流的最低值。一般1mA的电流通过时即有感觉,25mA以上人体就很难摆脱。50mA即有生命危险。主要是可以导致心脏停止和呼吸麻痹。 本帖最后由 最大主月 于 2019-9-1 12:54 编辑
人一只脚踩在已经漏电的卫生间(已经等电位联结)潮湿的地面上,相当于踩在漏电电源上? 最大主月 发表于 2019-8-31 14:45
那请问,主帖中所述情形下,有人说“如果卫生间地面潮湿会直接触电挂掉”,请问此人所说的结论是否能够成 ...
卫生间局部等电位,是和电气外露可导电部分等电位,没有和相线等电位。如果是直接接触相线,一定会挂了。
如果是跨门,或者接触内部墙体,应该不会。前面已经说了,如果这个局部等电位是孤立的,对地是良好绝缘的,那也可能会挂掉。但现在卫生间局部等电位是建立在接地基础上的。所以此人所说结论不能成立。 最大主月 发表于 2019-9-1 09:43
人一只脚踩在已经漏电的卫生间(已经等电位联结)潮湿的地面上,相当于踩在漏电电源上?
首先你所谓的220V是相电压,不是相线对地的电压,这俩之间的压差取决于零线接地位置的距离和等效电阻。其次即使按220V计算,整条回路是漏电点到变压器中性点之间的地线导体,假设这段导体的电阻是均匀的,按现在供电半径250m的规定,每米的电势差也不会超过1V,更何况正常人跨步的距离会有1米?
低压范围跨步电压当然存在,但是对人体有危险的跨步电压从来都不存在于低压配电领域。
页:
1
[2]