旧楼加电梯,电梯配电箱总电源开关用带漏电功能吗?

国家有补贴,旧楼加电梯,有做过的请介绍一下。网上见到上海有规定(不知是否真实),电梯配电箱总电源开关用带漏电功能,100mA,是为了防火吗?

树欲静而风不止 发表于 2019-8-28 08:34:55

100mA,就是防止漏电火灾或短路保护灵敏度不够

890214 发表于 2019-8-28 10:08:40

树欲静而风不止 发表于 2019-8-28 08:34
100mA,就是防止漏电火灾或短路保护灵敏度不够

电梯配电箱总电源开关用带漏电功能是必须的吗?不设可以不?

树欲静而风不止 发表于 2019-8-28 10:18:07

890214 发表于 2019-8-28 10:08
电梯配电箱总电源开关用带漏电功能是必须的吗?不设可以不?

不设,可以,我们有些设了,被甲方要求取消了(说老是误动)

chipy 发表于 2019-8-28 10:55:17

漏电现在用滥了。。有的凡是室外设备都加装30mA漏电保护。。

890214 发表于 2019-8-28 11:06:06

树欲静而风不止 发表于 2019-8-28 10:18
不设,可以,我们有些设了,被甲方要求取消了(说老是误动)

是的,老是误动更耽误事。旧楼加的电梯,四周都是玻璃的。

swdswd 发表于 2019-8-28 16:40:47

作过的加装电梯总配电箱末设RCD

swdswd 发表于 2019-8-28 16:42:32

作过的加装电梯总配电箱末设RCD

swdswd 发表于 2019-8-28 16:43:46

如设RCD只报警不跳闸

swdswd 发表于 2019-8-28 16:45:27

电梯的金属构件作䓁电位联接

swdswd 发表于 2019-8-28 16:47:12

上面一条是作䓁电位联接

swdswd 发表于 2019-8-28 16:49:18

上面的一条是你等电位联接(MCB)

swdswd 发表于 2019-8-28 16:50:50

上面的一条是作等电位联接(MCB)

swdswd 发表于 2019-8-28 16:58:41

上海新出的规范。 T/SETA0002—2019。无此要求

890214 发表于 2019-8-29 09:38:20

swdswd 发表于 2019-8-28 16:58
上海新出的规范。 T/SETA0002—2019。无此要求

能否提供T/SETA0002—2019电子版?谢谢了