mofei0312 发表于 2019-8-20 13:05:21

10kV电缆进线问题

本帖最后由 mofei0312 于 2019-8-20 13:06 编辑

8根10kV电缆直埋进线到变电所,进室内处预留上下两层套管,电缆进来后准备翻上做上进上出,结构在进线处设一个电缆井,10kV240的电缆算了下电缆上翻转弯半径要1.5m,所以井的宽度不能小于1.5m?

bladeloong 发表于 2019-8-20 14:01:36

画个图你试下能满足弯曲半径要求就行

树欲静而风不止 发表于 2019-8-20 14:14:16

转弯半径,是设计人员容易疏漏的考虑

mofei0312 发表于 2019-8-20 15:54:43

240的电缆,20D转弯半径1280?贴外墙进来上翻,上翻完了距离外墙至少1280了,桥架悬空了吧

树欲静而风不止 发表于 2019-8-20 16:02:46

mofei0312 发表于 2019-8-20 15:54
240的电缆,20D转弯半径1280?贴外墙进来上翻,上翻完了距离外墙至少1280了,桥架悬空了吧

一种,在室外做井,弯曲进户,一种,室内进线后做个接线小间

树欲静而风不止 发表于 2019-8-20 16:03:39

mofei0312 发表于 2019-8-20 15:54
240的电缆,20D转弯半径1280?贴外墙进来上翻,上翻完了距离外墙至少1280了,桥架悬空了吧

或者,干脆做下进线,柜子底下电缆沟加深一点即可

x01oct 发表于 2019-8-20 21:10:40

没说只能弯90度啊~~您多弯点儿,弄个3个90度拼一下~~

   |
╭╯
╰---------

mofei0312 发表于 2019-8-21 09:06:01

x01oct 发表于 2019-8-20 21:10
没说只能弯90度啊~~您多弯点儿,弄个3个90度拼一下~~

   |


感谢回复,形象生动啊

mofei0312 发表于 2019-8-21 09:07:39

本帖最后由 mofei0312 于 2019-8-21 09:33 编辑

树欲静而风不止 发表于 2019-8-20 16:02
一种,在室外做井,弯曲进户,一种,室内进线后做个接线小间
请问下室外做井弯曲进户,是怎么做能贴近进线墙面呢?有点想不明白。原来一直以为10kv进线处室外做井是常规做法

mofei0312 发表于 2019-8-21 09:17:51

没有地下室情况下,如果电缆直埋,从室外由一层底板进入室内,是否不用做止水钢板呢,只预埋钢管就可以了呢

树欲静而风不止 发表于 2019-8-21 10:16:07

mofei0312 发表于 2019-8-21 09:07
请问下室外做井弯曲进户,是怎么做能贴近进线墙面呢?有点想不明白。原来一直以为10kv进线处室外做井是常 ...

类似于这样的做法

mofei0312 发表于 2019-8-21 14:50:43

本帖最后由 mofei0312 于 2019-8-21 14:56 编辑

对的,谢谢,也是想的这个方式进线明白了,可以在外墙位置弯