消防控制室设备布置问题
50116第3.4.8规定设备柜后距墙不宜小于1m,如果消控室只有一台落地机柜也要执行吗?如果需要柜后检修,还是离1米好 树欲静而风不止 发表于 2019-8-19 14:30
如果需要柜后检修,还是离1米好
一个消控室一台机柜孤零零的立在房子中间,不是很奇怪么{:1_430:},每次为了迎合这个条文,都是放在房子中间 kuaiing 发表于 2019-8-19 14:38
一个消控室一台机柜孤零零的立在房子中间,不是很奇怪么,每次为了迎合这个条文,都是放在房子 ...
你们的消控室,就只有一台机柜? 树欲静而风不止 发表于 2019-8-19 14:43
你们的消控室,就只有一台机柜?
面积小,三千多平方 kuaiing 发表于 2019-8-19 14:51
面积小,三千多平方
应急照明监控器、消防电源监控器、防火门监控器。。。。 树欲静而风不止 发表于 2019-8-19 14:57
应急照明监控器、消防电源监控器、防火门监控器。。。。
这些都选的壁挂式的 我们的规范就是这样,我们只要遵循就可以了。现实就是这样。 kuaiing 发表于 2019-8-19 15:11
这些都选的壁挂式的
那你面积小,火灾报警的,也可以选用壁挂的