cfxqm 发表于 2019-8-16 14:40:20

电动机漏电保护,没有零线回路如何采用四级漏保?

如题,一遍漏电保护断路器是要接零线的,相线和零线一起探测。但是电动机回路一般零线不引出,只是三根相线加接地线,那么采用四级漏电保护器,零线相当于悬空了。怎么保护呢?想法一:采用3P漏电保护器。想法二:采用3P+N漏电保护器,N极实际接PE线,跳闸时N极不动作。请教应该采用何种方案?

树欲静而风不止 发表于 2019-8-16 14:47:30

采用3P漏电保护器,即可,千万不要采用想法二

树欲静而风不止 发表于 2019-8-16 14:48:04

想法二,漏电了,也不会跳闸

x01oct 发表于 2019-8-16 14:50:57

本帖最后由 x01oct 于 2019-8-16 14:52 编辑

当然是用想法一
想法二是完全错误的,哪怕你用3P+N的把N空着,都比接PE要正确~~

cfxqm 发表于 2019-8-16 16:55:52

明白了,谢谢

nicebin 发表于 2019-8-16 17:27:43

四极漏保当三极用,有什么问题吗?

890214 发表于 2019-8-17 16:28:47

树欲静而风不止 发表于 2019-8-16 14:47
采用3P漏电保护器,即可,千万不要采用想法二

比如公建中的食堂,厨房要预留电源,有用三相电的,你不知道以后接的用电设备有没有N线,预留的漏电断路器还要分别用4P的和3P的?四极漏保当三极用,有什么问题吗?

zhouke 发表于 2019-8-17 20:30:35

四极漏保当三极用,没有什么问题。只是价格高点儿。

树欲静而风不止 发表于 2019-8-19 08:32:27

890214 发表于 2019-8-17 16:28
比如公建中的食堂,厨房要预留电源,有用三相电的,你不知道以后接的用电设备有没有N线,预留的漏电断路 ...

预留4P漏电断路器即可

13007047622 发表于 2019-8-26 11:02:02

你的字打错了

powertad 发表于 2024-10-21 15:47:33

1,2都可以。注意不平衡电流和延时

yzwyzw 发表于 2024-10-21 16:03:26

powertad 发表于 2024-10-21 15:47
1,2都可以。注意不平衡电流和延时

2永远也不会漏电保护{:1_473:}

powertad 发表于 2024-10-21 18:51:53

yzwyzw 发表于 2024-10-21 16:03
2永远也不会漏电保护

想法2,N不接PE
页: [1]
查看完整版本: 电动机漏电保护,没有零线回路如何采用四级漏保?