GB50054
在配电线路中固定敷设的铜保护接地中性导体的截面积不应小于10mm2怎么解读 建筑物内,接地线和中性线都是分开的 树欲静而风不止 发表于 2019-8-15 15:57建筑物内,接地线和中性线都是分开的
你好,这条规定是不是要求中性线和PE线不能小于10平方,但是我看到好多项目,其实是有小于10平方的。 xubing19 发表于 2019-8-15 16:20
你好,这条规定是不是要求中性线和PE线不能小于10平方,但是我看到好多项目,其实是有小于10平方的。
不是,是合在一起不能小于10平方 树欲静而风不止 发表于 2019-8-15 16:21
不是,是合在一起不能小于10平方
好的,感谢 PEN线----接地保护线。 PEN为单芯线敷设时,不能小于10 nicebin 发表于 2019-8-16 10:08
PEN线----接地保护线。
TN-S系统,PE和N线分开的,标准规定的保护接地中性导体截面积{:1_421:} bladeloong 发表于 2019-8-17 09:27
PEN为单芯线敷设时,不能小于10
Soso,感谢