应急照明双回干线,每几层设置的双切箱,前面开关可以用隔离开关吗?(分支距离小于3米)可以(〈低规〉6.2.5) swdswd 发表于 2019-8-7 17:45
可以(〈低规〉6.2.5)
低规指的是,小于3米,在分支处不用开关,但不是分支末尾不装开关 swdswd 发表于 2019-8-7 17:45
可以(〈低规〉6.2.5)
这个如果不装,一个双切装置故障,岂不是全部都得停电 不可以,需要有短路保护 树欲静而风不止 发表于 2019-8-8 08:33
低规指的是,小于3米,在分支处不用开关,但不是分支末尾不装开关
我说的是截面減小处可不装短路保护,ATSE当然该设 分支截面减小必须设置过载保护。截面不减小,且首端短路保护能兼顾可以装隔离开关 rainmen_73 发表于 2019-8-8 09:52
分支截面减小必须设置过载保护。截面不减小,且首端短路保护能兼顾可以装隔离开关
ATSE短路了,怎么办? swdswd 发表于 2019-8-8 09:37
我说的是截面減小处可不装短路保护,ATSE当然该设
嗯嗯嗯 rainmen_73 发表于 2019-8-8 09:52
分支截面减小必须设置过载保护。截面不减小,且首端短路保护能兼顾可以装隔离开关
楼主说的是S減小时3m以内 wangsx8210 发表于 2019-8-8 09:27
不可以,需要有短路保护
楼主说的是S減小时3m以内 swdswd 发表于 2019-8-8 13:17
楼主说的是S減小时3m以内
他不是说双切箱的进线开关吗 应急照明为什么会用到双切箱呢?现在不都是集中电源了吗 带带王大锤 发表于 2019-8-8 19:20
应急照明为什么会用到双切箱呢?现在不都是集中电源了吗
集中电源的供电电源,规范上要引自消防电源,你怎么看这个消防电源? 三层,电缆截面大小不变可以,其他不行