10X8.4米的幼儿院活动室,采用两台壁挂空调,配多大开关?
幼儿院改造,若干个10X8.4米的幼儿院活动室,院方要求每个活动室按采用两台壁挂空调设计。空调规格暂时未定,先要给设计配电箱,请问每个空调配多大开关和导线?采用WDZ-BYJ 3X4 配25A微断怎样?是幼儿园 目前,市场上常规出售的壁挂空调,最大也就到3P,加上电辅热,功率在3400-3500左右,电流18A左右,楼主的配置,可以 首先应按面积由暖通專业碓定需多少个P 一般这种埸所我问过,约每15m2需1P 故S=84m2需2台3P 按3P电功率配电即可