花椒 发表于 2019-8-2 12:16:41

疑问:集中电源方案及供电哪种合理或者符合规范?

本帖最后由 花椒 于 2019-8-2 12:40 编辑


花椒 发表于 2019-8-2 12:48:53

按民规13.9.12: 当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
按防火规范:10.1.7 消防配电干线宜按防火分区划分,消防配电支线不宜穿越防火分区。
应急照明规范:3.3.8.3 集中设置的集中电源应由消防电源的专用应急回路供电,分散设置的集中电源应由所在防火分区消防电源配电箱供电。

方案五符合以上规范要求?

.P.atient 发表于 2019-8-2 13:48:14

集中电源系统,集中电源就直接回路分配到末端灯具了,没有再所谓的应急照明箱了,应急照明箱仅用于非集中电源系统了。

树欲静而风不止 发表于 2019-8-2 14:21:45

集中电源,和应急照明配电箱,在规范上意思是分开的

树欲静而风不止 发表于 2019-8-2 14:35:30

方案五,肯定满足规范,但没有必要每个防火分区都设置集中电源

树欲静而风不止 发表于 2019-8-2 15:24:53

消防配电支线不宜穿越防火分区
这边应急照明规范,已经不考虑这个了

树欲静而风不止 发表于 2019-8-2 15:25:46

消防配电支线不宜穿越防火分区
只有人员密集场所,采用自带电源的情况,才考虑