10KV KYN28柜二次线大小选择

本帖最后由 136744631 于 2019-8-1 15:00 编辑

请问,现在KYN28柜内,电流线选用2.5,电压及控制线选用1.0可不可以。通常配综保,操控。请问这个有规定吗?

sac1984 发表于 2019-8-1 15:24:31

本帖最后由 sac1984 于 2019-8-1 15:26 编辑

CT:测量回路:当二次额定电流为5A时,一般不小于4mm2;二次额定电流为1A时,一般不小于2.5mm2。计量回路电缆截面积不小于4mm2。PT:计量回路不应小于4mm2,其他测量回路不应小于2.5mm2   控制回路:强电不小于1.5mm2,弱电不小于0.5mm2

zhenry 发表于 2019-8-3 11:30:30

本帖最后由 zhenry 于 2019-8-3 11:34 编辑

      GB/T 50063-2017 电力装置电测量仪表装置设计规范
   8.1.5 电流互感器二次电流回路的电缆芯线截面的选择,应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,对一般测量回路电缆芯线截面,当二次电流为5A时,不宜小于4mm2,二次电流为1A时,不宜小于2.5mm2;对计量回路电缆芯线截面不应小于4mm2。
      
    8.2.5 电压互感器二次电压回路的电缆芯线截面,应按本规范第8.2.3条确定,计量回路不应小于4mm2,其他测量回路不应小于2.5mm2。

      8.2.3 用于测量的电压互感器的二次回路允许电压降,应符合下列规定:
    1 计算机监控系统中的测量部分、常用电测量仪表和综合保护测控装置的测量部分,二次回路电压降不应大于额定二次电压的3%。
    2 电能计量装置的二次回路电压降不应大于额定二次电压的0.2%。
    3 当不能满足要求时,电能表、指示仪表电压回路可由电压互感器端子箱单独引接电缆,也可将保护和自动装置与仪表回路分别接自电压互感器的不同二次绕组。