AJUN123 发表于 2019-7-31 11:17:24

计量表箱的设置问题

32层两梯四户的住宅,但是分为两个单元,计量表箱是分层安装好还是集中安装好?

x01oct 发表于 2019-7-31 11:23:22

按当地供电部门要求,有平层装的,有在1层或地下1层集中装的

zhouke 发表于 2019-7-31 13:03:14

若采用预付费电度表,应设在每层的公共部位。

树欲静而风不止 发表于 2019-7-31 17:17:40

这种高层住宅,分层安装好

荣知事 发表于 2019-8-1 09:07:33

32层4户,集中安装肯定很麻烦了。256根线(6-10平方)从底层放到顶层就是不放错,体积也相当大了。对于用户来说,承担线路损耗也较可观了。128只电能表安装在一处,也是比较壮观了。所以,集中安装不可取。
一般是安装在电缆井里,8至10只为一处,尽可能减少出线长度。

AJUN123 发表于 2019-8-1 09:12:54

荣知事 发表于 2019-8-1 09:07
32层4户,集中安装肯定很麻烦了。256根线(6-10平方)从底层放到顶层就是不放错,体积也相当大了。对于用户 ...

哦哦,这样子,谢谢

x01oct 发表于 2019-8-1 10:08:48

AJUN123 发表于 2019-8-1 09:12
哦哦,这样子,谢谢

去问当地供电部门,表是他们的,装哪儿也是他们的要求。

AJUN123 发表于 2019-8-1 15:48:46

x01oct 发表于 2019-8-1 10:08
去问当地供电部门,表是他们的,装哪儿也是他们的要求。

好的吧,到时候去问问