自由的零线 发表于 2019-7-25 19:53:48

请教 电气火灾监控和消防电源监控需要配置互感器吗?

我们这做电气监控需要在配电箱里面配置零序互感器,通过互感器接入模块,而消防电源监控却不配置互感器。一直搞不明白是为什么,加互感器的作用是什么,是为了获得数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等(就像电能表一样)?还是仅仅是为了监测零序电流?消防电源监控为什么不需要互感器?

x01oct 发表于 2019-7-25 21:42:35

电气火灾就是测漏电和温度的,要用零序电流互感器和温度探头

消防电源监控是测电流电压,要用CT和PT,不是不需要互感器。PT很少接,一般都是内部自带pt,然后直接接线采集电压信号的。但是电流信号是要用CT的。

树欲静而风不止 发表于 2019-7-26 08:39:11

电气火灾监控,需要配置剩余电流探测器
消防电源监控,内置电压互感器

自由的零线 发表于 2019-7-26 09:54:58

x01oct 发表于 2019-7-25 21:42
电气火灾就是测漏电和温度的,要用零序电流互感器和温度探头

消防电源监控是测电流电压,要用CT和PT,不 ...

感谢 也就是说消防电源监控也是需要单独配置电流互感器的是吧

自由的零线 发表于 2019-7-26 10:03:32

树欲静而风不止 发表于 2019-7-26 08:39
电气火灾监控,需要配置剩余电流探测器
消防电源监控,内置电压互感器

感谢 也就是说消防电源监控也是需要单独配置电流互感器的是吧

树欲静而风不止 发表于 2019-7-26 10:17:48

自由的零线 发表于 2019-7-26 10:03
感谢 也就是说消防电源监控也是需要单独配置电流互感器的是吧

需要,监测是否过流

x01oct 发表于 2019-7-26 11:56:57

树欲静而风不止 发表于 2019-7-26 10:17
需要,监测是否过流

是检测过流么?我一直以为是检测是否运行了

巅宏电气-李言 发表于 2020-9-30 15:38:26

#在这里快速回复你好,我是浙江巅宏电气,李言,生产电气火灾,消防电源,智能照明,KBO,双电源等低压元器件厂家,产品3C证书也都有18238119042 电话微信同号#

xpyyy 发表于 2020-10-2 11:46:00

消防电源监控,不必配置电流互感器,检测三相电压是否正常就行了!
页: [1]
查看完整版本: 请教 电气火灾监控和消防电源监控需要配置互感器吗?