xuxizhong 发表于 2019-7-24 17:24:10

GB 51309 – 2018为什么只有非持续型照明灯+0.5h,持续型又不加,谁知道什么原因?

本帖最后由 xuxizhong 于 2019-7-24 17:26 编辑

3.6.6.1集中电源或应急照明配电箱应连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转 入应急点亮模式;灯具持续应急点亮时间应符合设计文件的规 定,且不应超过 0.5h;

GB 51309 – 2018为什么只有非持续型照明灯+0.5h,持续型又不加,谁知道什么原因?

双头灯加,出口指示标志和方向指示标志不加?

x01oct 发表于 2019-7-24 18:18:16

请重新理解

没说只有非持续型+0.5h,文中说的是非持续型转入应急点亮模式

应急点亮时间≤0.5h

nicebin 发表于 2019-7-25 08:24:01

楼主理解有误,楼上正解。
不管是否持续型,均要符合“灯具持续应急点亮时间应符合设计文件的规 定,且不应超过 0.5h”。

树欲静而风不止 发表于 2019-7-25 08:51:31

灯具持续应急点亮时间应符合设计文件的规 定,且不应超过 0.5h
设计要求1h行不行?

xuxizhong 发表于 2019-7-25 09:22:36

眼瞎看错了,不知道如何删帖!

x01oct 发表于 2019-7-25 13:17:15

树欲静而风不止 发表于 2019-7-25 08:51
灯具持续应急点亮时间应符合设计文件的规 定,且不应超过 0.5h
设计要求1h行不行?

很显然,按规范,不行。

树欲静而风不止 发表于 2019-7-25 14:02:07

x01oct 发表于 2019-7-25 13:17
很显然,按规范,不行。

个人觉得,非火灾情况下,断电没有必要点亮(常亮除外)

x01oct 发表于 2019-7-25 17:18:26

树欲静而风不止 发表于 2019-7-25 14:02
个人觉得,非火灾情况下,断电没有必要点亮(常亮除外)

唉,这不是51309的新功能之一么~~{:1_428:}
页: [1]