10kV避雷器选择
10kV环网柜进线是选择电站型避雷器(17/45)还是配电型避雷器(17/50)?外电终端杆上避雷器为配电型避雷器(17/50). 本帖最后由 北方郎 于 2019-7-24 09:24 编辑1、电缆进线变电所内都用配电型。
2、架空线路杆塔用线路型。
3、终端杆处及架空引入处用电站型。 我和电力设计公司了解到,终端变电室一般采用配电型避雷器(17/50)。我唯一能找到的依据就是DL/T 620-1997 7.3.9 北方郎 发表于 2019-7-24 09:21
1、电缆进线变电所内都用配电型。
2、架空线路杆塔用线路型。
3、终端杆处及架空引入处用电站型。
感谢,学习了 本帖最后由 hblfst 于 2019-7-24 09:57 编辑
这个是DL/T804-2014中的规定(太大了不让我发原件):
避雷器类型
5.1 按用途分类
避雷器按其使用场合和保护对象,主要可分为电站用、配电用、并联电容器用、变压器中性点用、
发电机用、电动机用和发电机中性点用避雷器等类型,分别如下z
a] 电站用避雷器·用以限制作用在3kV~ lOOOkV 电站设备上的操作和雷电过电压。避雷器通常
安装在电站设备附近的相对地之间;但对于雷电活动强烈地区的110 (66) kV~220kV 敞开式
变电站,当需要在线路侧安装避雷器用于限制多重雷电过电压时,若变电站无安装位置,也可
安装在进线的第1 基杆塔上。
b ] 配电用避雷器z 用以限制作用在3kV~35kV 配电设施(主要是配电变压器、分段断路器、隔离
开关及电缆终端头〉的雷电过电压和除谐振过电压及暂态过电压以外的相对地过电压。
c) 并联电容器用避雷器:用以限制投切电容器组时可能产生的操作过电压。对于不同容量和电压
等级电容器组的避雷器,其能量吸收能力有不同的要求。
d) 发电机用避雷器:用以限制作用在发电机的雷电过电压和除谐振过电压以外的相对地过电压,
并可限制升压变压器的传递过电压。
e) 电动机用避雷器g 用以限制3kV~ lOkV 投切电动机时的操作过电压。
f ] 发电机中性点用避雷器z 用以限制发电机中性点的雷电侵入波过电压,同时对发电机整个绝缘
也有一定的保护作用。在正常运行工况下,作用在避雷器上的电压很低。
g] 变压器中性点用避雷器z 主要用以限制中性点为分级绝缘的变压器(包括中性点接有低于其设各
绝缘水平的设备,如消弧线圈)雷电过电压。在正常运行工况下,作用在避雷器上的电压很低。
h) 其他特殊型用途的避雷器z 避雷器还可用于下列设备的过电压保护,如输电线路、串联电抗器、
串联电容器、电缆护层、电流互感器及电压互感器低压和高压侧臣间、发电机灭磁回路等。本
标准不适用于上述避雷器。
本帖最后由 hblfst 于 2019-7-24 11:52 编辑
bladeloong 发表于 2019-7-24 09:41
我和电力设计公司了解到,终端变电室一般采用配电型避雷器(17/50)。我唯一能找到的依据就是DL/T 620-1997 7 ...
那按照620,变电室应该采用电站型. 终端杆已装了配电型避雷器,进线柜没必要再装避雷器吧? qsy 发表于 2019-7-24 14:30
终端杆已装了配电型避雷器,进线柜没必要再装避雷器吧?
6.1.9与架空线路相连接的长度超过50m的电缆,应在其两端装设阀式避雷器或保护间隙;长度不超过50m的电缆,只在任何一端装设即可。 本帖最后由 北方郎 于 2019-7-29 11:47 编辑
DL/T804-2014交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则需要邮件联系
jiaojl@qq.com
页:
[1]