围墙灯项目电线电缆选择问题
现有一户外围墙灯项目,原先设计使用的VV22电缆,被施工方提了意见,如下:
1、VV22带铠装电缆硬度偏大,是否有合适的软电缆取代;
2、同等规格电线电缆中,有没有质量更好一点(价格高)的电缆推荐?
我个人认为,室外埋地如果用软电缆,则穿管是最好方法,铠装电缆确实难施工,而且接围墙照明这种小功率的灯具,也用不上,那造价方面又该如何解决?恳请大神指导献策,谢谢~
[本帖已设置回帖仅作者可见,请畅所欲言] 本身围墙灯走线,就需要穿管,所以根本没有必要采用铠装 VV这种电缆,基本上都被YJV取代,所以就换成YJV就可以 树欲静而风不止 发表于 2019-7-22 14:22
VV这种电缆,基本上都被YJV取代,所以就换成YJV就可以
感谢大神解答~