应急灯专用应急电源的供电半径?
水平距离,24v、36v?算了下大概2.5平方的线,都是不超过50m,不知道算的对不对 差不多就是这个距离 不确定负荷,哪能得出这个50米? 本帖最后由 mofei0312 于 2019-7-20 11:27 编辑不超过25只3w、36v灯,均匀分布 led灯具都是适应宽电压范围的,可惜现在的规范并未对其供电回路的电压降做出规定。
新课题啊。 这里有个数据表 请问这个表出自哪里?
根据数据手册19页,DC36v,电压损失5%,2.5平方导线,25只3W灯
4060/(3X25)=54米 沉了沉了,不知道自己的计算错在哪里了 mofei0312 发表于 2019-7-22 12:21
请问这个表出自哪里?
根据数据手册19页,DC36v,电压损失5%,2.5平方导线,25只3W灯
4060/(3X25)=54米
这个表格是台谊厂家的 逐点计算结果应是>54米吧 线路允许电压损失,应按灯具允许电压范围确定,不宜统一为5%。另外,一般交流低压回路,5%是末端允许电压偏差,它不等于线路允许电压损失,这是两个不同概念,都搞混了。 mofei0312 发表于 2019-7-22 12:21
请问这个表出自哪里?
根据数据手册19页,DC36v,电压损失5%,2.5平方导线,25只3W灯
4060/(3X25)=54米 ...
你好,请问一下, 应急照明供电半径里面这个数据手册是什么了?
请问这个表出自哪里?
根据数据手册19页,DC36v,电压损失5%,2.5平方导线,25只3W灯
4060/(3X25)=54米
本帖最后由 dqaq 于 2024-10-4 16:07 编辑
还是基本概念不清楚,错误引用数据表中数据。
1、制约供电半径的是电压偏差,而不是电压损失。
2、就应急照明这个情况而言,电压末端电压偏差与电压损失正相关,但不相等,差值为首端电源正电压偏差。设定首端电压正偏差,是“电压调整”的内容。
3、电压调整是配电设计需要做的事。比如,灯具允许电压偏差正负5%,可设计电源额定负载时的额定电压比36V高5%,这样首端和末端灯具都在电压偏差允许范围内。如此一来,最大供电半径至少是19D图集中的一倍。如果灯具允许偏差是正10%、负5%,或正5%、负10%,允许距离就可扩大两倍。
页:
[1]