合用前室的正压送风口需要联动风机么?
在设备专业上看到需要联动,但是电气规范上没看到,审核的说可以不做。那到底需不需要联动呢。 暖通规范是需要,加压风口开启,I/O模块的输入模块反馈到主机,主机通过I/O模块联动开启风机。理论上是这样,我不知道实际现场报警主机控制逻辑是否这样 以暖通提资条件为准。需要联动。 这个通过软件编程实现 问题是,加压送风口为啥会开启 x01oct 发表于 2019-7-19 09:18问题是,加压送风口为啥会开启
有现场手动机械设施。疏散人员可以手动打开 本帖最后由 x01oct 于 2019-7-19 14:24 编辑
rainmen_73 发表于 2019-7-19 14:00
有现场手动机械设施。疏散人员可以手动打开
那从逻辑上来讲,这第4条不是应该算第2条中的情况么?
而且吧...50116中的 4.5.1条中,防烟系统联动控制方式里,就没有接受正压风口的联动启动信号这一条
同时也不符合FAS系统中现在的“与”逻辑
我怎么记得好像要从风口专线引到风机控制箱呢 这个在去年编制组已有回复,见附图
还是按照我们电气的GB50116执行 应从风口专线引到风机控制箱,否则就失去设置风口手动操作装置的意义。四川消防研究所的回复是要作废风规吗? zhouke 发表于 2019-7-20 12:09
应从风口专线引到风机控制箱,否则就失去设置风口手动操作装置的意义。四川消防研究所的回复是要作废风规吗 ...
风口手动操作本来就没啥实际意义,火灾中根本不会有人去手动开启的 lightfish 发表于 2019-7-19 17:45
这个在去年编制组已有回复,见附图
这个好!这个好!这个好! x01oct 发表于 2019-7-21 21:07
风口手动操作本来就没啥实际意义,火灾中根本不会有人去手动开启的
火灾时FAS失效的情况下通过操作风口手动操作装置启动风机有意义。否则不必设风口手动操作装置。再者,编规范应认真,回复应慎重,不要翻手为云覆手为雨,让设计人员无法适从。 zhouke 发表于 2019-7-22 11:42
火灾时FAS失效的情况下通过操作风口手动操作装置启动风机有意义。否则不必设风口手动操作装置。再者,编 ...
我的观点:fas不应该失效,即使失效了,也没人去操作风口,撤离的人不回去操作风口,消控室的人也不会跑去操作风口。
反正现在消防泵的设计逻辑就不是很好:
单电源怕失效,搞双电源互投;
还怕出问题,搞消防电源监控;
又怕水泵出问题,搞消防巡检;
再怕二次回路出问题,搞机械应急启动....
...
按此逻辑,所有消防风机都应该这么搞一下,然后fas也要双机备份得了~~