土鸡瓦犬 发表于 2019-7-18 16:25:39

二级负荷用的柴油发电机

可以用户外型的吗?户外型的距建筑物什么的距离是多少?还需要储油间吗?可以用移动式的吗?就是那种发电机货车,这种切换时间会不会太慢?柜子那还需要设双切吗?设了双切,自动切换发电车没开过来。。。。。


我这个项目属于乡镇农村的二级负荷 污水泵站一般一百千瓦左右。

树欲静而风不止 发表于 2019-7-18 16:41:58

可以用户外型的,距离建筑物可以参考箱变,不需要储油间

土鸡瓦犬 发表于 2019-7-18 16:46:40

树欲静而风不止 发表于 2019-7-18 16:41
可以用户外型的,距离建筑物可以参考箱变,不需要储油间

移动式的那种呢

北方郎 发表于 2019-7-19 08:42:36

1、可以用自备发电车;2、3m;3、发电车自备油箱;根据实际可能停电时间可以另设油箱;4、15s一般能满足这种污水泵站使用要求。

土鸡瓦犬 发表于 2019-7-22 18:08:23

北方郎 发表于 2019-7-19 08:42
1、可以用自备发电车;2、3m;3、发电车自备油箱;根据实际可能停电时间可以另设油箱;4、15s一般能满足这 ...

这个发电车是一直停在那里吗? 还是断电的时候才开过来 ,15S也开不过来