应急照明集中电源是否可以从低压房单电源供电?
无论一级、二级负荷,应急照明采用集中电源的话,因为蓄电池是一个独立电源,那是不是可以从低压柜引一路电源(一根耐火电缆)到集中电源箱,而不是以前一般的两路电源到应急照明箱,也就不用设双电源切换开关。集中电源内部自带有市电与蓄电池的切换装置,也是满足:“应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。”我现在出图还是在双电源切换后接集中电源的。只是有以上这个想法,不知道可行不?
按照新的应急照明规范,应该是可以的 按照民规,一级负荷有点问题 你想多了~~~~~~