住宅户内箱
验收一毛坯交付的住宅项目,户内箱就是一空壳,里面连总开关都没有,这个符不符合要求,是否必须装个总开关?有没有规范要求?户内箱就一个空壳?很奇葩啊~~~。直接不合格! 二点半太阳 发表于 2019-7-17 17:07
户内箱就一个空壳?很奇葩啊~~~。直接不合格!
有什么理由?{:1_428:} 验不验收的了不是我们说了算吧,质量监督站干什么去了? 在我这里,这样不行,必须有配电箱、照明、插座等等~~
灯要能亮,插座要测RCD动作电流和动作时间,每屋抽测1处
坐标北京 找验收规范啊。
nicebin 发表于 2019-7-18 10:32
找验收规范啊。
验收规范哪一条? 树欲静而风不止 发表于 2019-7-17 17:14
有什么理由?
不符合设计要求。设计图纸上不可能不设计户内箱吧。 冷系 发表于 2019-7-17 17:36
验不验收的了不是我们说了算吧,质量监督站干什么去了?
理论上,质监站并不对质量负责。五大责任主体不包括质监站。 违反JGJ242-2011 8.4 验收会上,五大责任主体要承担责任的。任何一家说不合格,验收备案就无法做。 北方郎 发表于 2019-7-19 08:57
违反JGJ242-2011 8.4
你好,请教一下,户内只预留弱电箱,弱电插座不做的话违反规范吗,去验收好多项目户内只有强电插座,弱电插座没有,好像验收也都过了 WMeng90 发表于 2019-7-19 09:07
你好,请教一下,户内只预留弱电箱,弱电插座不做的话违反规范吗,去验收好多项目户内只有强电插座,弱电 ...
1、住宅弱电设计要满足11节信息设施系统要求;
2、仅讨论技术问题,至于验收通过是另外一个问题,请开新帖。