我现在是公变出住宅配电桥架,专变出一般负荷和消防负荷桥架,很多地方会有三路桥架,还有的地方公变和专变一般负荷会重合(要合并吗),画完之后图面很密,费时间,还感觉看不清,怕施工不知道如何电缆如何走。以前刚开始画到处都是一路桥架拉到底,动力画得贼快,现在动力平面要画很久,还看起来费劲,各位前辈是怎么画的? 这个还是要分开,没办法 也可以,让公变桥架后期再由供电部门二次设计 最好是考虑上,现在电气的工作量真的是,唉 现在一般都这样设计,住宅地下室时间都花在排桥架上了 我们这边公变去住宅的都走覆土层,专变两趟桥架,普通和消防 wyh2007 发表于 2019-7-18 14:51我们这边公变去住宅的都走覆土层,专变两趟桥架,普通和消防
走覆土层,电缆沟还是排管? 树欲静而风不止 发表于 2019-7-18 15:02
走覆土层,电缆沟还是排管?
都有,直埋的也有 wyh2007 发表于 2019-7-18 15:57
都有,直埋的也有
这个都是供电部门确定的吧 树欲静而风不止 发表于 2019-7-18 16:04
这个都是供电部门确定的吧
对,当地供电局要求的,不允许走地库桥架 wyh2007 发表于 2019-7-18 16:54
对,当地供电局要求的,不允许走地库桥架
这也有个问题,当采用排管时,需要做电缆井,很多场所在做井时,发现覆土深度不够 树欲静而风不止 发表于 2019-7-18 16:57
这也有个问题,当采用排管时,需要做电缆井,很多场所在做井时,发现覆土深度不够
覆土深度不够的问题,也不止这些,公变做人工接地极的时候,也会遇到覆土不够,根据现场情况绕一下呗