mofei0312 发表于 2019-7-17 10:39:58

配电箱上方能有水管吗?

配电箱上方能有水管吗?什么情况下能有,什么情况下不能?

树欲静而风不止 发表于 2019-7-17 10:55:39

如果是配电室里,肯定是不行的,因为配电室里不能有无关的管道通过;
如果不是配电室了,应尽量避免,避免不了,配电箱上也不能有水管的阀、接头等容易漏水的地方

x01oct 发表于 2019-7-17 11:14:18

同意2楼意见,树总说得很明确了

另,如果是在消防水泵房内,有IP30或IP55的要求

北方郎 发表于 2019-7-19 09:13:51

应避开。

sgf2002 发表于 2021-5-26 18:07:06

本帖最后由 sgf2002 于 2021-5-26 18:10 编辑

GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范第5.2.5条有规定