住宅照明线路接地问题

就是采用2芯还是3芯的问题。

我也搜索了论坛中之前的帖子,也知道相关的规范要求。I类当然要接,还有民规有要求。我只想请教的是,家用灯具像LED灯,塑料外壳,还有我见过的家装灯都是两个接线端子,如果是地产精装,在灯具采购明确灯具都只两个接线端子的情况下,3芯没有意义了吧

北方郎 发表于 2019-7-17 09:28:13

对。II类灯具不需要接PE线。
但是要考虑以后更换为I类灯具的可能性。

swdswd 发表于 2019-7-17 09:46:06

除台灯等外多为1类灯具,设计時用3线

树欲静而风不止 发表于 2019-7-17 10:21:42

如果是地产精装,在灯具采购明确灯具都只两个接线端子的情况下,3芯没有意义了吧
确实是,就是放了三根线,也没有地方接

x01oct 发表于 2019-7-17 11:16:23

按3芯考虑,保留更换I类灯具的可能。

xiaoyixiaok 发表于 2019-7-17 12:24:32

谢谢各位回复