电机接地问题
TN-S系统,380V的电机,动力电缆为4芯,其中一芯为PE线接电机外壳,是否还需要将电机外壳再用镀锌扁钢接至接地系统?如果都接能称为重复接地吗? 本帖最后由 树欲静而风不止 于 2019-7-16 16:42 编辑外壳已经接PE,就不需接地了 外壳再用镀锌扁钢接至接地系统,不是重复接地,属于局部等电位 是在接地故障灵敏度不够的情况下,需设置局部等电位(辅助等电位) 树欲静而风不止 发表于 2019-7-16 16:42
是在接地故障灵敏度不够的情况下,需设置局部等电位(辅助等电位)
树总:电缆的接地应该是接到电机的接线盒内部吧,电机外壳与接地干线连接是不是可以理解为:提供一个明显可靠的接地点呢。GB50170-2018 5.1.1电机必须有明显可靠的接地。 wzkasdwzk 发表于 2019-7-16 17:00
树总:电缆的接地应该是接到电机的接线盒内部吧,电机外壳与接地干线连接是不是可以理解为:提供一个明显 ...
接线盒里接地也是明显可靠的 树欲静而风不止 发表于 2019-7-16 17:08
接线盒里接地也是明显可靠的
树总:那是不是可以这样理解:1、四芯电缆(灵敏度满足要求);2、四芯电缆(灵敏度不满足要求)+设局部等点位;3、三芯电缆+局部等电位。 wzkasdwzk 发表于 2019-7-16 17:15
树总:那是不是可以这样理解:1、四芯电缆(灵敏度满足要求);2、四芯电缆(灵敏度不满足要求)+设局部 ...
第3不是TN-S系统 wzkasdwzk 发表于 2019-7-16 17:15
树总:那是不是可以这样理解:1、四芯电缆(灵敏度满足要求);2、四芯电缆(灵敏度不满足要求)+设局部 ...
第3不属于TN-S系统 swdswd 发表于 2019-7-16 19:37
第3不属于TN-S系统
如果说,这个局部等电位体,通过接地干线(扁钢),接到了变电所的接地体上,算啥系统 树欲静而风不止 发表于 2019-7-17 08:12
如果说,这个局部等电位体,通过接地干线(扁钢),接到了变电所的接地体上,算啥系统
变成TT了吧! wzkasdwzk 发表于 2019-7-17 09:03
变成TT了吧!
TT应该是两个接地系统没有联系呀 此处外壳为等电位联结。 树欲静而风不止 发表于 2019-7-17 09:04
TT应该是两个接地系统没有联系呀
又看了一下定义,TT系统确实也不成立,只能是前两种情况了! 树欲静而风不止 发表于 2019-7-17 08:12
如果说,这个局部等电位体,通过接地干线(扁钢),接到了变电所的接地体上,算啥系统
如是从变电所的接地干线则为TN-S,否则为TT