› 柴油发电机房的储油间是爆炸危险场所吗
北方郎
发表于 2019-7-19 09:03:21
1、闪点60℃以下的柴油,通常为55℃,室温不超过闪点时,为丙类火灾危险液体;储油间温度达到闪点,才是爆炸危险区域。2、退一步讲,即使储油间为爆炸危险区域,只要面积不超过整个的5%,那么不能认为整栋建筑是爆炸危险区域,也不存在因此设二类防雷的问题。3、按照砖家说法,凡是有煤气罐和接入燃气的一切建构筑物都是爆炸危险区域,岂不是很滑稽?4、本本主义、明哲保身害死人。