hbb1122 发表于 2019-7-15 15:35:58

ZN与NH

阻燃耐火电缆性能是否低于耐火电缆?

bladeloong 发表于 2019-7-15 15:57:08

本帖最后由 bladeloong 于 2019-7-15 15:59 编辑

不低于,阻燃耐火是既阻燃又耐火。

树欲静而风不止 发表于 2019-7-15 15:59:54

就名字理解,应该是高于耐火

hbb1122 发表于 2019-7-15 16:02:22

11.2.2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。

按此条文是否可以理解为,阻燃与阻燃耐火为同等级别,耐火为性能更高。

martinhsu 发表于 2019-7-15 16:06:32

hbb1122 发表于 2019-7-15 16:02
11.2.2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播 ...

阻燃与耐火是对电缆电线的2种不同特性的描述...

hbb1122 发表于 2019-7-15 16:08:25

martinhsu 发表于 2019-7-15 16:06
阻燃与耐火是对电缆电线的2种不同特性的描述...

是这样,但是对于阻燃耐火电缆性能是否能达到纯耐火电缆性能?

martinhsu 发表于 2019-7-15 16:09:52

hbb1122 发表于 2019-7-15 16:08
是这样,但是对于阻燃耐火电缆性能是否能达到纯耐火电缆性能?

可以,阻燃耐火就是耐火。耐火的考察标准是过火时间和过火温度,例如950度3小时,750度3小时

x01oct 发表于 2019-7-15 16:22:52

ZN=阻燃+耐火
NH=耐火,没提阻燃的事情

hbb1122 发表于 2019-7-15 16:30:15

x01oct 发表于 2019-7-15 16:22
ZN=阻燃+耐火
NH=耐火,没提阻燃的事情

对于11.2.2,所提出的阻燃与阻燃耐火的并列关系,以及电源线与联动线的耐火要求,如何解释,若如各位所说,阻燃耐火是既阻燃又耐火,那条文应该是电源线与联动线应为耐火或阻燃耐火,其他线路为阻燃。

martinhsu 发表于 2019-7-15 16:35:14

hbb1122 发表于 2019-7-15 16:30
对于11.2.2,所提出的阻燃与阻燃耐火的并列关系,以及电源线与联动线的耐火要求,如何解释,若如各位所说 ...

规范中11.2.2并未要求一定要用耐火,阻燃也可以

hbb1122 发表于 2019-7-15 16:40:01

martinhsu 发表于 2019-7-15 16:35
规范中11.2.2并未要求一定要用耐火,阻燃也可以

11.2.2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆

martinhsu 发表于 2019-7-15 17:55:47

hbb1122 发表于 2019-7-15 16:40
11.2.2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆

报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。

二点半太阳 发表于 2019-7-16 17:32:35

编制规范的人,文字功底也是一般般的啦,不敢较真的~~~~~~~