小小军 发表于 2019-7-15 00:15:18

消控室在配电房上方

医院项目,消控室在10KV变配电房下方地下室,配电房顶板降板,与一层消控室楼板间有300mm敷土,可行不?

树欲静而风不止 发表于 2019-7-15 08:31:22

消控室在10KV变配电房下方地下室
这是不是放倒了

wangguichao66 发表于 2019-7-15 11:13:35

现在有些地方原则上不给变配电房设在地下室(像广东),所以出现这种情况不奇怪。
对楼主的问题,估计是怕违反《建规》8.1.7-3,由于规范写的比较笼统,这种情况是否可以分歧很大。

沉默是金哈 发表于 2019-7-15 14:27:57

有变压器时干扰较大,不能上下相邻

herohuang 发表于 2019-7-15 14:46:15

应该不行吧,有干扰

bladeloong 发表于 2019-7-15 16:27:17

别说300mm覆土了,隔一个1.2m走到,我们院都不允许这样设计。