配电房和水泵房
图审意见:配电房和水泵房不应贴邻。大家怎么看?我只能说审图的错了 是不是水泵房内也不得放置配电柜{:1_428:} 顶一下,发电机房是不是可以和生活水泵房挨着
图审没错啊,不过你采取了措施就例外了。 ze__xiang 发表于 2019-7-15 11:45
图审没错啊,不过你采取了措施就例外了。
为何?措施有哪些? 市政项目的提升泵站设计中,低压配电室和提升泵房就是贴邻的,没人提过说不行。 又不是水池,再说了,泵房也不是潮湿场所
审图的依据是哪里?审图也不要拿规范的与潮湿场所贴临来说,真要这么说的话,潮湿场所的定义什么,审图说得清楚吗? 本帖最后由 北方郎 于 2019-7-19 09:08 编辑
1、所提意见过于主观,无依据;2、如果水泵房的运行不影响配电室的正常运行就可以贴邻。3、大功率水泵房宜与其配电室贴邻。
4、水泵检修或故障会导致漏水喷涌,可适当采取提高配电室地面、增加挡水门槛、集水坑配排污泵等防排水措施。