关于断路器选择性的问题
图一为配电箱示意 为了保证选择性,1处的上级断路器和2处的出线断路器的动作时间应该怎么设置?若2处的短路电流或过负荷电流过大,超出了1处上级断路器的整定值,那么1处和2处断路器哪个先动作?
图二中1、2处断路器的整定电流完全一样,若把2处断路器的动作时间调整为小于1处断路器的动作时间,是否合理,能否保证选择性? 方法:1、1处安装带短路短延时功能的断路器,设置延时时间;2、断路器处更换为熔断器,电流差1.6倍。 图一,通过整定电流大小来确保选择性,通过时间不现实(上一级变电所如何搞) 图二,如果一进一出,没有必要搞选择性了 楼主可以参考蓝皮书1020页,“11.9 保护电器级间的选择性”看看,其实我也不懂。 树欲静而风不止 发表于 2019-7-12 11:01
图一,通过整定电流大小来确保选择性,通过时间不现实(上一级变电所如何搞)
感谢!但图一如果出线处的短路电流或过负荷电流过大,岂不有可能1处断路器,即上一级断路器也会动作,导致影响范围扩大?
图二处一进一出确实没必要考虑选择性,但考虑运维的角度,若上级断路器是低压柜出线,还是应该使出线断路器动作方便运维人员,这样的话是不是可以考虑调整动作时间来实现呢? 自由的零线 发表于 2019-7-12 13:23
感谢!但图一如果出线处的短路电流或过负荷电流过大,岂不有可能1处断路器,即上一级断路器也会动作,导 ...
图一,可以通过整定电流的大小,来实现级差(很多厂商有他们开关配合的数据) 自由的零线 发表于 2019-7-12 13:23
感谢!但图一如果出线处的短路电流或过负荷电流过大,岂不有可能1处断路器,即上一级断路器也会动作,导 ...
图二,我觉得没有必要,如果通过时间,则开关柜的出线开关也得有短延时,变压器的出线开关和母联开关都得有更长的延时(那你变电所所有开关都得配短延时可调的,而变电所正常情况下,总开关选用框架,可以调,出线很多普通塑壳,不能调) 同意4#的回答,一进一出没必要考虑选择性,要考虑,也是考虑漏电电流的级差,馈线30mA,0.1S,主线100mA,0.3S,最长不超过0.4S,保证可靠性 树欲静而风不止 发表于 2019-7-12 14:54
图二,我觉得没有必要,如果通过时间,则开关柜的出线开关也得有短延时,变压器的出线开关和母联开关都得 ...
懂了懂了感谢元老大大! 就是一只开关盒而已,对于选择性要求不是很高。但是,2处短路,1处是不应该动作的。因为1处的速断是以1处出口短路整定的,2处短路电流要比1处短路小。等1处热脱口动作,2处速断已经动作分开电源了。这里需要精确的计算。一般放大1处磁脱口值,按照出口短路电流计算。 可以参考下配四11.9节。 图2只需要1,其他元件及母线均可取消。1可带隔离功能。 个人接触施工临电较多,据多位水电施工朋友长期观察,上下级采用同样大小的断路器,出现线路故障时,上一级断路器跳闸,下级不动作。 清一子敬 发表于 2020-5-30 07:03
个人接触施工临电较多,据多位水电施工朋友长期观察,上下级采用同样大小的断路器,出现线路故障时,上一级 ...
这很正常,上、下级有一个先动