chipy 发表于 2019-7-11 20:48:12

这种门上是否安装安全出口疏散指示灯?

一个防火分区 ,建筑会有两个疏散门,这两个门,建筑会在防火分区示意图上画出来.
除了这两个门之外,防火分区往往还有其他门,通过其他的疏散通道也通到楼梯间等疏散通道.这个门不是借用.
这个门上是否要安装安全出口疏散指示灯么?

x01oct 发表于 2019-7-11 21:24:00

要,所有疏散通道上的门都应当安装

树欲静而风不止 发表于 2019-7-12 08:12:59

需要,现在是集中控制,能关掉不能出去的门上出口灯

DDou 发表于 2019-7-12 08:31:44

之前和建筑专业讨论过,疏散出口、疏散距离是建筑专业定的,他们说一个防火分区两个出口就满足规范要求了,别的出口就不标了,其他出口要是画了疏散出口灯也是你们电气专业自己定的{:1_431:}

bladeloong 发表于 2019-7-12 09:36:22

我们做法是疏散门都设置

rainmen_73 发表于 2019-7-12 11:34:38

原则上,一个通道或出口是否符合安全出口或疏散要求必须由建筑认定