任然人人 发表于 2019-8-6 14:11:54

树欲静而风不止 发表于 2019-7-10 16:38
每层面积不大,就集中设置一台双切箱和一台集中电源,供几层,就不违反该规范

树总,我刚好今天审图意见下来了,出现了这个问题,一个宿舍楼,建筑告诉我说一层为一个防火分区,所以我每层都三都设置了一个集中电源,但是审图意见这么说的:“集中电源设置在电井内时,与电井相邻不同楼层(防火分区)可以共同设置一个集中电源”,所以说按照这条,集中电源又可以跨越防火分区给不同防火分区供电?

任然人人 发表于 2019-8-6 14:22:45

x01oct 发表于 2019-7-10 16:35
按51309,不可以

“分散设置的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层的消防电源配电箱供电”


老哥,你那个审图意见下来了吗怎么说的

树欲静而风不止 发表于 2019-8-6 14:24:04

任然人人 发表于 2019-8-6 14:11
树总,我刚好今天审图意见下来了,出现了这个问题,一个宿舍楼,建筑告诉我说一层为一个防火分区,所以我 ...

集中电源又可以跨越防火分区给不同防火分区供电?
可以的

任然人人 发表于 2019-8-6 16:44:35

树欲静而风不止 发表于 2019-8-6 14:24
集中电源又可以跨越防火分区给不同防火分区供电?
可以的

好的我明白了 谢谢树总   对了 还有个问题就是其他公建使用自带蓄电池的灯具可以兼用正常照明吗?

树欲静而风不止 发表于 2019-8-7 08:59:45

任然人人 发表于 2019-8-6 16:44
好的我明白了 谢谢树总   对了 还有个问题就是其他公建使用自带蓄电池的灯具可以兼用正常照明吗?

不行

chaoxy119 发表于 2020-8-19 15:46:43

树欲静而风不止 发表于 2019-8-7 08:59
不行


树总,集中电源可以从强电间跨越楼层为不同防火分区的灯具供电。
那根据规范,应急照明配电箱的跨越楼层供电这一条,到底是针对非人员密集场所,还是与“人员密集场所,每个防火分区应设置独立的应急照明配电箱;非人员密集场所,多个相邻防火分区可设置一个共用的应急照明配电箱。”此条无关,无论什么情况下,均可以跨越楼层,为不同楼层供电。
感谢!!!
页: 1 [2]
查看完整版本: 集中电源的供电方式